GVG48
Участник
		APC Smart-UPS1000 (STM1000IC) main 640-3705C-Z-001 REV00 при вмиканні від батареї висвічує помилку P.17, при підключенні до електромережі висвічує помилку B.04 . Несправність була в трансформаторі . Низьковольтна обмотка намотана алюмінієвою шиною ,а виводи мідь. Мідний провід не залуженим прикладено до шини,обмотано мідним проводом і зверху залужено. Переробив з'єднання на гвинт м4 через шайби. Після вмикання  пройшло само тестування UPS  запрацював як треба.


			
			

			
				Последнее редактирование модератором: 
			
		
	
								
								
									
	
								
							
							