Luxseon ups-500l не включает нагрузку.

victop

Участник
Регистрация
11 Апр 2018
Сообщения
16
Credits
15
Откуда: Mykolaiv
Новый, ещё на гарантии, стоял под котлом. Работает от батареи, переключается на сеть и обратно.
На дисплее видит напряжение сети, видит напряжение выхода преобразователя.
Не хочет включать выходную релюшку, нет управления. Не могу разобраться в системе защиты.
Батарея внешняя. Стартую от бп, АКБ не использую в мерах безопасности. Стабилизатору полгода от роду... Кольцевые отсутствуют.
 

Вложения

  • IMG_20230413_095350.jpg
    IMG_20230413_095350.jpg
    695.1 KB · Просмотры: 89
  • IMG_20230413_095319.jpg
    IMG_20230413_095319.jpg
    338.7 KB · Просмотры: 89
  • IMG_20230413_095424.jpg
    IMG_20230413_095424.jpg
    818.1 KB · Просмотры: 89
Последнее редактирование модератором:
R

REGESTR

Гость
От АКБ его СТАРТОВАТЬ нужно. В мерах безопасности резистор омный применять Тут ТОК важен при СТАРТЕ
Скорее всего аккум сел, тока не хватает чтобы стартануть и разбираться нужно со схемой подзаряда аккума.
Если аккум подсажен, то процессор не дает команду на включение котла.
Хотя странно, почему на дисплее не высвечивает ошибку. Вот схему посмотри
Почитал темы на других сайтах везде рекомендуют заменить LM324 и ссылаются на некачественные аккумы
 