Back-UPS CS 650 не включается

Admin

Администратор
Регистрация
31 Дек 2014
Сообщения
4,267
Страна
Ukraine
Credits
2,571
Откуда: Николаев
Имя
Дмитрий
Back-UPS CS 650
Плата: 640-0565A-Z_REV06
ic6 = 93c46
Новый акумулятор, при подключении не издает никаких звуков и не включается.

Back-UPS CS 650.jpg

640-0565A-Z_REV06.jpg
 

Вложения

  • 93C46.bin
    128 байт · Просмотры: 2
Последнее редактирование:

VSа

МОДЕРАТОР
Регистрация
27 Фев 2018
Сообщения
336
Credits
92
Откуда: Київ
Имя
Володимир
Давно те було. Працював у нас один майстер по таким штукам. З його інформації після заміни акумуляторів потрібно було заходити в сервіс через комп'ютер і надавати якось інформацію про новий акумулятор. Інакше вони не бачили один одного. Я особливо не ліз туди, свого "горя" по моніторам та LCD TV було по самі вуха.
 

Admin

Администратор
Регистрация
31 Дек 2014
Сообщения
4,267
Страна
Ukraine
Credits
2,571
Откуда: Николаев
Имя
Дмитрий
Я читал что нужно установить программу APC PowerChute подключить ИБП кабелем и в программе произвести замену АКБ.
Нажать кнопку замены батареи.
 

Вложения

  • PCPEInstaller.rar
    11.9 MB · Просмотры: 5